Poruchy na teplovodech, vliv kompenzátorů a uložení na konzolích, atd.
By vodnik
#524
Zdravím,

zkoušel jsem hledat poruchu na teplovodu a rád bych to prostřednictvím tohoto fóra konzultoval:

Na první pohled jednoduchá situace:

- úsek 87,5m, ocel DN100 - všechna čerpadla a odběrná místa uzavřena
teplovod.png
teplovod.png (71.03 KiB) Zobrazeno 21242 x
- porucha je změřena cca 500 l / h
- za šachtou podtékalo šoupě

Prosím o radu.
Přílohy
(6.23 MiB) Staženo 1481 x
By Joe
#528
Doporučil bych změřit úsek za šachtou, kam oba snímače (0A3 i 0A4) ukazují. Na tomto úseku není zjevná porucha, malé špičky jsou křížení a velká špička je porucha za snímačem. Dle intenzity hluku bych poruchu hledal na zpátečce.
By vodnik
#530
Tak porucha je opravdu až za šachtou. Měli jsme za to, že je úsek za šachtou odstavený, ale nedrželo šoupě.