Stránka 1 z 1

AQUA M300

Napsal: 01 pro 2011, 21:16
od xerius
AQUA M300 je niečo podobné,ako LD6000. Včera som po 1x hľadal poruchu na podlahovom kúrení (doslova zážitok) s formovacím plynom a úspešnosť dosť slušná na 1 meranie. Sekol som sa asi o 50cm.V priloženom obrázku vidno kde som zaznamenal formovací plyn a kde v skutočnosti bol únik (únik je označený červeným kruhom) .Musím ale doplniť,že aj konkrétne miesto úniku AQUA M300 zaznamenala presne,len majiteľ domu tvrdil,že kúrenie v mieste úniku nieje tak sekal viac než bolo treba.

Re: AQUA M300

Napsal: 02 pro 2011, 14:21
od Marián
Skúšal si miesto kde si predpokladal únik aj počúvať mikrofónom???

Re: AQUA M300

Napsal: 02 pro 2011, 15:54
od xerius
Marián píše:Skúšal si miesto kde si predpokladal únik aj počúvať mikrofónom???
Samozrejme že som to počúval,len keď som to počúval 1x,tak som zvolil nevhodný filter a poruchu nebolo počuť.Tak týmto by som rád upozornil nováčikov a menej skúsených a samozrejme aj borcov,že treba filtre aj obmieňať a nie sa spoliehať iba na ten čo sa naučíme.Napríklad v tomto prípade (keď fučal plyn) som musel zvoliť vysokú frekvenciu a nie ako som nechal ja (úplne spodnú :oops: ) . Aj skúsený majster sa môže seknúť-v tomto prípade to bolo v pohode našťastie ;) .

Re: AQUA M300

Napsal: 09 pro 2011, 09:01
od boris
"Musím ale doplniť,že aj konkrétne miesto úniku AQUA M300 zaznamenala presne,len majiteľ domu tvrdil,že kúrenie v mieste úniku nieje tak sekal viac než bolo treba."

tak toto je klasická ukázka toho,čemu my kabeláři říkáme syndrom domorodce. tomu se nikdy nevyplatí věřit.
a navíc v tomto případě by nebylo zlé použít termokameru. ta krásně vykreslí smyčky